GP3000/4000시리즈에서 「RHAA070」의 통신 에러가 나오는 원인은 무엇입니까?

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

GP3000/4000시리즈에서 「RHAA070」의 통신 에러가 나오는 원인은 무엇입니까?

아래와 같은 에러 메세지가 GP화면 하단에 표시되고 있을 때의 해당 원인입니다.
・RHAA070:(Node Name):The cable has been disconnected or the target has been powered off

< 원인 >
접속 기기의 전원이 투입되어 있지 않거나, 케이블이 분리되어 있는 등의 요인으로 커맨드를 송신할 수 없습니다.

< 처리 방법 >
  ① 통신 케이블의 결선이 맞는지, 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지를 확인하십시오.
  ② PLC(접속기기)측 전원이 투입되어 있는지를 확인하십시오. 