GP3000/4000시리즈에서 「RHAA036/037」의 통신 에러가 나오는 원인은 무엇입니까?

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

GP3000/4000시리즈에서 「RHAA036/037」의 통신 에러가 나오는 원인은 무엇입니까?

아래와 같은 에러 메세지가 GP화면 하단에 표시되고 있을 때의 해당 원인입니다.

・RHAA036:(Node Name): Error has been responded for device read command (Error Code: (Decimal)[(Hex)] There are out of range devices)

・RHAA037:(Node Name): Error has been responded for device write command (Error Code: (Decimal)[(Hex)] There are out of range devices)

< 원인 >
1. GP 화면상의 설정되어 있는 어드레스의 읽기/쓰기 요구에 대하여 PLC(접속 기기)에서 인식하지 못하고 에러 코드가 반환됩니다.
2. GP에서 PLC(접속기기)의 어드레스 범위 외를 요구하도록 설정되어 있을 가능성이 있습니다.

< 처리 방법 >
① 사용하는 접속기기(PLC) 매뉴얼에서 수신 에러 코드의 내용을 확인하십시오.
② GP화면상의 설정되어 있는 어드레스가 사용하는 접속기기(PLC)의 사용 디바이스 범위에 포함되어 있는지를 확인하십시오.
  